Pomógł: 68 razy Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 1871 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-05-16, 14:52
dyskowiec2 napisał/a:
Czy biologia pływająca xelix 13 , 50 l w beczce 220 l
Spokojnie szykuj się do instalacji Mausera. A może jakieś złoże zraszane?
Nie bardzo podoba mi się brak złoża filtracyjnego w Twoim projekcie, ale to tylko moja opinia. Uważam, że jednak dobrze jest przepuszczać podczyszczoną wodę przez jakieś złoże zatrzymujące najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń. U mnie jest to komora ok 1m3 (i na dokończenie czekają dwie następne), w której mam około 40cm grubości złoże pumeksu połamanego na kostkę ok 2cm, a dodatkowo ponad pumeksem wisi mały filtr z ovatą dla podczyszczania wody - obecnie niepotrzebny).
Jaką tanią pompę do zasilania spłukiwaczy polecacie ? czy taka hydroforowa której ciśnienie tłoczenia wynosi 3 bary będzie ok ?
Te hydroforowe do najcichszych nie należą. Nie masz możliwości podłączyć wody z sieci? 3 bary ale przy jakim przepływie? Ile masz dysz i o jakiej wydajności l/min?
Jeszcze nie mam filtra pytam żeby mieć rozeznanie co będzie mi potrzebne. W planach filtr o przepustowości 15-20 m3 4 dysze płuczące, podciągnięcie wody z sieci będzie kłopotliwe i zwyczajnie nie chce mi się za to brać
ichał.
Ja budując swój filter korzystałem z opisu na pierwszej stronie z małymi zmianami. Z racji tego że nie mogłem dostać rury 400 zastosowałem 315 z alledrogo. Siatka 63 mikrony. Metr bieżący spokojnie wystarcza. Silniczek 5 obr/min. Uszczelnienie między komorami z gumy po okręgu. Ładnie uszczelnia. Sterowanie to czujnik pływakowy i przekaźnik PCS-516. Od strony silnika tak jak autor tematu nie stosowałem żadnych uszczelnień. W razie awarii gdyby pompa nadal pracowała mam zrobiony przelew z pominięciem filtra bio bezpośrednio do oczka. Podczas czyszczenia filtra mój układ nie wyłącza pompy tłoczącej. 4 dysze 0,3mm zasila pompa od głębinówki pracująca w starej studni kręgowej. Całość upchałem w skrzynce plastikowej takiej spożywczej plus mniejsza jako góra.
mario1973 a nie chciało by ci się wykonać drugiego takiego filtra ?
Oczywiście odpłatnie
Sorry, ale moja konstrukcja jest niepowtarzalna. 😊. To znaczy wykonana z przypadkowo znalezionych elementów. Żeby zacząć robić to choć w połowie profesjonalnie trzeby by było zlecić wykonanie kilku elementów na cnc. Jeżeli jesteś zainteresowany mogę zrobić parę zdjęć. Niestety nie mogę umieścić ich na forum - brak konta, ale zawsze służę wsparciem od strony technicznej i elektrycznej. Pisz na pw.
Witam . Przyszedł czas na uruchomienie filtra bębnowego z zasilaniem grawitacyjnym i klapa , Mam przekaźnik poziomu cieczy PZ829rc i zero reakcji .Co spieprzyłem ?
Podałeś zasilanie na czujnik podpiąłeś wg schematu sondy.
Pompę płuczącą podłączyłeś pod 8-7 czyli np pod 8 podajesz fazę ,a pod 7 odejście na pompę ,niebieski przewód od pompy pod neutralny (zero)/
Przekaźnik działa w ten sposób że powinien po przekroczeniu poziomu Max i czasie ,<5sek załączyć pompę ,która pracuje do momentu osiągnięcia stanu Min i czasie <5sek.
Chciałbym aby tak podłączyć ,że po osiągnięciu minimum załącza się pompę myjącą z obracaniem bębna
Podłącz pompę i obroty bębna pod 11-12 i powinno to działać tak
Jeżeli poziom wody spadnie poniżej Min i czasie <5sek ,załączy pompę i obroty bębna ,które pracują do momentu osiągnięcia stanu poziomu wody powyżej Max + czas <5sek.
zasilanie podłączone prawidłowo , elektrody działają bo w zależności od poziomu zmieniają się światełka .Pod 11 mam podłączony plus i czy na jakimkolwiek styku 7-8-9-10-12 przy minimum powinien się pojawić plus .Jeżeli tak to go nie ma bo według schematu powinien być na 12 .
Skoro piszesz o plusie na jakie napięcie jest pompa i silnik obrotu bębna ?
Czy pisząc o plusie masz na myśli fazę ?
Może warto podłączenie zlecić elektrykowi?
[ Dodano: 2021-06-03, 16:57 ]
Cytat:
przy minimum powinien się pojawić plus .Jeżeli tak to go nie ma bo według schematu powinien być na 12 .
Dokładnie tak jak podałeś zasilanie na 11, to powinno pojawić się na 12.
W przeciwnym wypadku np przy max jest na 10
Ps przyczyną tego że go tam niema może wynikać z błędu pomiarowego lub błędnego podłączenia.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum