Pomógł: 20 razy Dołączył: 26 Kwi 2006 Posty: 1278 Skąd: z Mazur
Wysłany: 2009-03-07, 16:57
dodam więcej przewód zerowy nie może być sztukowany/łączony, niczym przerywany, na wyłącznikach tylko i wyłącznie faza, ZERO musi być jednolite i ciąłe żadnych bezpieczników żadnych wyłączników na Zerze.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 401 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2009-03-07, 18:44
Witam! Myślałem, że temat może być już zamknięty, ale skoro budzi takie zainteresowanie (bezpieczeństwo przede wszystkim) przygotowałem jeszcze jeden schemat, dla tych co to mają stare zasilania jedno fazowe z przewodami dwu żyłowymi, bez przewodu ochronnego. Dla Arka wyjąłem jeden wyłącznik, ażeby różnicówka była jednoznacznie widoczna. Sporo czasu poświęciłem temu tematowi, ale cała przyjemność po mojej stronie, że mogłem pomóc.
Na schemacie widać sposób podłączenia zasilania ze starej instalacji jedno fazowej gdzie w kabelku są dwie żyły i nie ma żyły ochronnej.
Tu widać podłączenie do różnicówki przewodu neutralnego z rozdzieleniem go na "zero" czyli "N" i na przewód ochronny "PE".
Pomógł: 12 razy Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 401 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2009-03-07, 19:12
I jeszcze jedno zdjęcie, które powyżej nie chciało się poprawnie zmieścić. Jest to wspomniana już próbówka, która przydaje się do sprawdzenia poprawności wykonania naszej instalacji. Po za tym jak się nie ma wskaźnika napięcia, to lampką też można stwierdzić w której "dziurce" gniazdka jest faza. Musimy tylko mieć dostęp do pewnego "zera" np. może to być rura wodociągowa.
Mam takie wrażenie, że amatorzy samodzielnego wykonania instalacji odpuścili pod nawałem informacji technicznych. Ja polecam aby w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadą działania wyłącznika różnicowoprądowego i teoretyczną stroną przedsięwzięcia to reszta sama (i ew. z pomocą forum) stanie się zrozumiała. To jest łatwiejsze niż wiele innych problemów poruszanych na forum. Nawet jeśli nie zdecydujecie się na samodzielne wykonanie instalacji to i tak zdobyte informacje przydadzą się. Choćby można sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji metodą podaną przez Antoniego.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 1329 Skąd: Tychy p.Moszna 2014
Wysłany: 2009-03-21, 21:04
Szopen, tak wyglądają elementy u mnie.
Jak to wygląda? Dobrze?
Sorry że tak dręczę temet, ale nie do końca rozumiem co to jest ta szyna PE
Wytłumacz jeszcze jakoś łopatologicznie, proszę
_________________ ...........\\\ ///
.........( @ @ )
--oOOo-(_)-oOOo----->
A multis animalibus decore vincimur
pozdrawiam Castleman
Pomógł: 12 razy Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 401 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2009-03-21, 22:12
Castleman masz porządną a nawet ładną skrzynkę rozdzielczą. Na początek doradzam Ci dołożyć do niej jeszcze dwa wyłączniki (bezpieczniki). Widzę, że jest jeszcze tyle miejsca do wykorzystania. To co tam już masz przesuń w prawo, a z lewej dołóż jeszcze dwa. Oczywiście możesz zrobić to póżniej. Ale i tak przesuń w prawo. U góry masz ładne kolorowe dwie szyny. Prawa szyna, ta zielona to jest właśnie szyna PE do zacisków której będziesz podłączał przewody ochronne (żółto/zielone) z poszczególnych obwodów. Na razie masz zabezpieczenia na dwa obwody. Z lewej strony jest szyna niebieska (N), do zacisków której podłączaj przewody niebieskie. Do dwóch wyłączników, do ich dolnych zacisków podłącz pozostałe trzecie przewody, które pewnie są czarne, albo brązowe. Napisz mi, czy masz już kupione kabelki trzy żyłowe i jakie są kolory izolacji tych żył. Różnicówkę i górne zaciski wyłączników podłącz tak jak pokazane jest na poprzednich postach. Chciałeś łopatologicznie, więc spełniam Twoje życzenie. Póki co, możesz zadzwonić: 601 42 55 83.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 1329 Skąd: Tychy p.Moszna 2014
Wysłany: 2009-03-22, 22:46
szopen,
Dzięki za uznanie, pochwalę się jeszcze że skrzynka jest troszkę bardziej wypasiona, bo na płycie czołowej ma przeźroczystą klapkę
super, o taki właśnie opis mi chodziło
Z tymi dodatkowymi wyłącznikami to masz rację, dołożę je (jeden na pewno)
Poczekam aż się troszkę ociepli i podłączam.
Końcowy efekt sfotografuję dołączę z prośbą o weryfikację
Jeszcze jedno pytanie:
na mojej różnicówce zamiast oznaczeń L (jak na schemacie, lewa strona u góry i z dołu)
są 1 i 2,
czy to jest to samo?
_________________ ...........\\\ ///
.........( @ @ )
--oOOo-(_)-oOOo----->
A multis animalibus decore vincimur
pozdrawiam Castleman
Pomógł: 12 razy Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 401 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2009-03-23, 10:09
Castleman witaj !! Tak, zaciski oznaczone 1 i 2 to są zaciski toru fazowego. I jeszcze jedno, specjalnie dla Ciebie sporządziłem nowy, ulepszony schemacik, ale nie wiem co się stało, że go nie widać. Albo ja popatrzyłem na podgląd i dalej go nie wysłałem, albo z jakiegoś powodu post został usunięty.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 1329 Skąd: Tychy p.Moszna 2014
Wysłany: 2009-03-23, 13:02
szopen,
to jest to o co chodziło mi od początku.
Dla mnie wszystko jasne.
Schemacik się na pewno przyda innym oczkomaniakom.
Dobrze że mamy "superelektryka" na forum
_________________ ...........\\\ ///
.........( @ @ )
--oOOo-(_)-oOOo----->
A multis animalibus decore vincimur
pozdrawiam Castleman
Jak nie mogę dać w danym temacie, to wchodzę do profilu i wyświetlam wszystkie posty - szukam jakieś napisanego w moim temacie bo tu mogę dać pomógł , ale tu nie znalazłem.
_________________ pozdrawiam arek
---------------------
oczko wodne żaden problem
PORADNIKPORTALSKLEP
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum